【权威指南】涡街流量计安装注意事项 点击:4 | 回复:0



和晟小玉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:28
  • 注册:2025年8月25日
发表于:2025-10-31 09:05:13
楼主

涡街流量计安装的规范性直接决定计量精度与设备稳定性,尤其是不同介质(气体、蒸汽、液体)的特性差异,对安装工艺提出了针对性要求。掌握科学的安装方法,是确保流量计发挥最佳性能的关键前提。

一、测量气体或蒸汽:防滞留、避气泡是核心

1.管道配置防液体滞留

气体或蒸汽测量中,液体滞留会破坏流场稳定性,导致计量偏差。

优先采用垂直管道安装,利用重力作用避免流体储积;

若需水平安装,需将装有流量计的管段抬高,形成自然排水坡度,防止液体沉积。

2.规避气泡干扰

二相流(气液混合)会严重影响测量精度,需从管道设计和阀门布局入手防控:

优化管道配置,减少流体湍流产生的气泡,确保介质单相流动;

阀门必须安装在流量计下游,避免流体流经控制阀时因压力骤降产生气泡,干扰漩涡检测。

二、测量液体:确保管道满管是关键

液体测量的核心要求是保证流量计管道始终充满流体,避免空管或半管状态:

1.规范流体流向与管道布局

垂直安装时,需保证流体向上流动,利用重力作用维持管满状态;

水平安装且流体向下流动时,需将下游管道抬高,形成液封结构,防止管道内出现空穴。

2.强化管道密封性

安装前检查管道接口密封性,避免因泄漏导致空气进入,破坏满管状态,影响计量准确性。

三、混相流处理:严禁单相测量场景混入多相介质

涡街流量计仅适用于单一相态介质(纯气体、纯液体、纯蒸汽)的测量,混相流状态下无法实现精准计量:

安装前需确认被测介质相态稳定,避免气液、汽液混合状态;

针对易发生相态变化的介质,需在流量计前后加装相态稳定装置,确保介质以单一相态通过仪表。

四、通用安装保障:细节决定测量精度

除介质针对性要求外,以下通用规范需严格遵循:

1.直管段预留

按仪表说明书要求预留足够前后直管段,通常前直管段≥10D、后直管段≥5D(D为管道内径),具体针对工况而定。避免弯头、阀门等部件产生的流场畸变影响测量。

2.环境与防护

避免将流量计安装在强电磁干扰、剧烈振动或温度急剧变化的环境中;

针对腐蚀性介质,需选用适配材质的流量计,并做好管道防腐处理。

青岛和晟测控深耕流量仪表领域多年,其生产的涡街流量计配套提供专业安装指导。从现场工况勘测到安装方案定制,专业团队全程协助,确保仪表安装符合规范。同时,青岛和晟测控的技术手册详细标注了不同介质下的安装要点,为用户提供清晰的操作依据,助力流量计稳定运行。

科学规范的安装是涡街流量计精准计量的基础,不同介质的安装要求需严格把控。遵循上述注意事项,结合专业技术支持,可充分发挥涡街流量计的性能优势,为工业流量测量提供可靠保障。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师