燃气轮机组励磁控制器是保障发电系统稳定运行的核心部件,其性能直接影响电网电压调节精度、暂态响应速度及故障保护可靠性。采用 LabVIEW 开发自动化测试系统,实现全工况覆盖的智能化测试。

硬件架构
电源模拟单元
配置可编程直流电源(输出范围 0-300V/0-50A,调节精度 ±0.05%)模拟励磁绕组供电;采用宽频静止变频电源(50-400Hz 可调,谐波畸变率 < 0.5%)模拟发电机定子电压。两者通过 GPIB 总线与上位机通信,支持毫秒级参数阶跃响应。
信号采集模块
采用 NI 9239 同步采集卡(24 位 AD,采样率 10kS/s),通过隔离调理模块(耐压 2.5kV)采集励磁电压、电流、转子转速等 16 路模拟量;配置 NI 9421 数字量模块,监测控制器输出的 12 路开关量状态(如过流保护动作信号)。
故障注入
基于固态继电器矩阵(响应时间 < 1ms)实现 18 种典型故障模拟,包括励磁绕组短路、晶闸管触发脉冲丢失、转速信号异常等,通过 RS485 总线接收 LabVIEW 的故障注入指令。
负载模拟
采用磁粉制动器模拟发电机不同负载工况,通过 PID 闭环控制实现 0-1000N・m 转矩连续调节,调节精度 ±1% FS。
功能实现
测试流程自动化
基于 LabVIEW 状态机架构设计测试序列,包含出厂检验(32 项指标)、型式试验(17 项极限工况)、维修复检(9 项关键参数)三类流程。支持用户自定义测试步骤,通过拖放式界面配置参数阈值(如励磁电压波动允许值 ±2%)。
实时数据处理
运用 LabVIEW FPGA 模块实现高速数据预处理(滤波、有效值计算),主频 100MHz;上位机采用波形图表实时显示电压 / 电流动态曲线,数据更新率 100ms / 次,同步存储至 SQL Server 数据库(日均存储量约 8GB)。
故障诊断与分析
集成模式识别算法,对控制器的故障响应时间(如过压保护动作延迟)进行量化分析,自动生成偏差报告(精度 ±0.1ms)。支持历史数据回溯,通过趋势分析识别潜在性能衰减(如晶闸管老化导致的触发延迟递增)。
安全联锁机制
软件内置三级保护逻辑:当检测到模拟电源输出超上限(如励磁电压 > 350V)时,第一级(10ms 内)切断信号源;第二级(50ms 内)触发硬件急停;第三级启动声光报警并记录故障码,确保测试过程安全。
系统硬件采用模块化设计,支持 3 种主流厂商励磁控制器的兼容测试;软件预留 OPC UA 接口,可接入企业 MES 系统实现测试数据追溯,满足 ISO 9001 质量体系要求。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号