jerryqww
图1,完全相同程序,在3只FX5U的PLC里运行。其中1只不计数。另外两只PLC计数没有问题。无赖改成图2.
请问可能是说明问题,谢谢。
楼主最近还看过
ღ᭄优优棠࿐
我也试过计数器出现不计数的,现在我都是用D寄存器来计数
回复本条
发表回复
栖源
最可能的原因是硬件故障(输入点损坏或内部计数器模块异常)或固件版本兼容性问题。 建议优先执行硬件交叉测试和固件升级。若确认硬件故障,需更换PLC或送修。此类问题在工控现场虽不常见,但集中排查硬件和基础配置通常能快速定位根源。
五台山和尚
我也是。
z900111
谢谢分享!