【求助】SMART模拟量模块所有通道都显示输入值32767 点击:41 | 回复:4



sucker1

    SSI ļʱ
发表于:2025-09-25 20:35:21
楼主
求助帖100分-未结帖

SMART模拟量模块所有通道都显示输入值32767,主机是SR40,模块是AM06,使用万用表测量传感器的电流都是十几毫安,但是模块4个通道都显示输入值是32767.

1分不嫌少!


楼主最近还看过

Allen010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 600回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:19448
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2025-09-26 09:32:34
1楼

一、可能的原因:
1、32767是16位有符号整数的最大值,表明模块检测到信号断线、低于量程下限或硬件故障‌;
2、万用表测量电流正常但显示异常,可能是共模电压差超过模块承受范围‌;
3、模拟量模块的参考电位点(MANA)与传感器信号基准电位不一致也会导致测量异常‌;
(若是非隔离模块需确保MANA与地M连接,若是隔离模块则需单独处理参考电位‌)

二、处理建议,可参考:
1、确认传感器正负极未接反,同时若是电流型传感器:需将M-端与COMP/MANA/24VDC-短接并接地‌,若是电压型传感器‌:短接各通道M-端与COMP/MANA,并统一接地‌;
2、测量信号线间电压差,若超过模块允许范围(很多模块为±10V),需调整传感器供电或增加隔离‌。

回复本条

    

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:262帖 | 13661回
  • 年度积分:5392
  • 历史总积分:53043
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2025-09-26 09:37:41
1楼

24v电源正常不 

回复本条

    

Allen010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 600回
  • 年度积分:69
  • 历史总积分:19449
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2025-09-26 09:38:21
2楼

3、为信号传输稳定,建议确保使用双绞线进行传输。

回复本条

    

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 597回
  • 年度积分:1937
  • 历史总积分:36685
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2025-09-26 12:00:50
3楼

不排除模块坏的可能性,我手头有一个被烧坏的模块,然后我用几个坏的凑齐了一个看起来好的模块,也是每个通道都是32767,目前还没有找到解决办法,也不清楚哪里坏了,采样电阻都是我新换的。

回复本条

    
SSI ļʱ