ugly7772000
信捷touchwin触摸屏软件,触摸屏TG765,,PLC选光洋S系列。光洋S系列中站号为1--90,,触摸屏编程时PLC站号默认为0,且无法修改。造成触摸屏和PLC无法通讯,SM的PLC又不支持MODBUS ,请问各位有什么办法解决触摸屏站号修改?查了很多资料都没有找到办法。谢谢!
楼主最近还看过
小肥猪123
尝试用信捷编程软件连接触摸屏,在系统参数或通讯设置里找站号隐藏选项;或用 PLC 编程软件改 PLC 站号为 0 匹配触摸屏。
回复本条
发表回复
PLC站号必须在1--90范围以内。如果强行改为0,,上机后设备工作不正常。