DeviceNet 转 EtherNet/IP西门子1200 与倍加福传感器的生产线配置案例 点击:5 | 回复:0



塔讯技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:124
  • 注册:2024年10月16日
发表于:2025-08-01 19:24:41
楼主

案例背景

EtherNet/IP转DeviceNet某工业自动化生产线涵盖多种生产工艺与设备,包括传感器、执行器、控制器等。由于生产线建设过程中设备采购的多样性,部分设备采用 EtherNet/IP 协议,而生产线的核心控制器采用 DeviceNet 协议。为实现整个生产线的自动化控制与数据采集,需要实现这两种协议设备之间的互联互通,塔讯 TX 131 - RE - DNS/EIM 协议总线网关被引入该生产线改造项目。

image1.jpeg

 

设备参数

· DeviceNet 主站:选用西门子 S7 - 1200 系列 PLC 作为生产线的核心控制器,具备强大的逻辑控制能力与丰富的扩展接口,在工业自动化领域应用广泛。

· EtherNet/IP 从站设备:如倍加福的传感器与施耐德的执行器,它们采用 EtherNet/IP 协议,能够快速准确地采集现场数据与执行控制指令。

· 塔讯 TX 131 - RE - DNS/EIM 网关:可适应工业自动化生产线复杂的电磁环境,具备高效的数据转换与传输能力,确保不同协议设备间通信的稳定性与可靠性。

image2.jpeg

 

配置过程

1. 硬件连接

· DeviceNet转EtherNet/IP塔讯网关的 EtherNet/IP 端口通过网线连接到倍加福传感器和施耐德执行器 EtherNet/IP 接口,确保物理连接正常。

· 把网关的 DeviceNet 端口接入西门子 S7 - 1200 系列 PLC 的 DeviceNet 接口,完成硬件连接。

image3.jpeg

 

2. EtherNet/IP 从站配置

· 在倍加福传感器和施耐德执行器的配置界面中,设置它们的 EtherNet/IP 网络参数,如 IP 地址、子网掩码等,使其与DeviceNet转EtherNet/IP网关所在网络匹配。

· 配置设备的相关识别信息,方便在网络中进行识别与管理。

image4.jpeg

 

3. DeviceNet 主站配置

· 在西门子的 TIA Portal 软件中,对 S7 - 1200 系列 PLC 进行 DeviceNet 网络配置。添加EtherNet/IP 转 DeviceNet塔讯网关作为 DeviceNet 从站设备,并设置站号、通信速率等参数。

· 定义与网关通信的数据块,明确与 EtherNet/IP 从站设备交换的数据范围与格式。

 

image5.jpeg


4. 网关配置

· 通过专用线缆连接电脑与网关的配置端口,打开EtherNet/IP 转 DeviceNet塔讯配置软件。

· 在软件中设置网关的 EtherNet/IP 主站参数,与传感器和执行器的网络参数一致。

· 配置 DeviceNet 从站参数,与 PLC 中设置的参数相对应。

· 进行数据映射,将传感器和执行器的 EtherNet/IP 数据与 PLC 的 DeviceNet 数据进行关联,保证数据传输的准确性。

image6.png

 

案例总结

通过应用塔讯 TX 131 - RE - DNS/EIM 协议总线网关,DeviceNet转EtherNet/IP协议网关成功解决了工业自动化生产线中 EtherNet/IP 从站设备(倍加福传感器、施耐德执行器)与 DeviceNet 主站(西门子 S7 - 1200 系列 PLC)之间的通信难题。在实际生产中,传感器能够实时将采集到的数据通过网关传输给 PLC,PLC 根据这些数据运算后,通过网关向执行器发送控制指令,实现了生产线的自动化运行。该配置方案有效提升了生产线的自动化水平与生产效率,增强了系统的稳定性与可靠性。虽然涉及多个品牌设备与不同协议,但按照规范步骤进行配置,能够顺利实现通信连接,为工业自动化生产线行业解决设备通信协议差异问题提供了有效的解决方案,具有良好的应用前景。