安川ga700变频器加减速时间怎么修改 点击:196 | 回复:5



随风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:74
  • 注册:2022年7月01日
发表于:2025-05-19 19:59:02
楼主
求助帖30分-未结帖

我想修改变频器加减速时间为0.2s,但是变频器加减速时间低于出厂时间的3s变频器就报错,有大佬知道怎么修改吗



此帖发自小程序


楼主最近还看过

小肥猪123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:406
  • 历史总积分:606
  • 注册:2025年2月13日
发表于:2025-05-20 08:08:07
1楼

1. 明确变频器品牌型号,查阅对应手册,了解加减速时间参数(如C1 - 01、C1 - 02 )设置范围及特殊要求。 2. 确认参数修改权限,查看是否有保护功能或模式关联限制加减速时间设置。 3. 核实电机参数与负载特性是否适配,必要时调整。 4. 若仍不行,可备份重要参数后恢复出厂设置,再重新设置加减速时间。

回复本条

    

箫海岳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 185回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:546
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2025-05-21 16:26:42
2楼

我猜测:变频器报错是0.2秒参数下,运行时才报错。建议:确认变频器制动电阻或制动单元,安装完好。并且参数正确设置使能。可咨询安川售后怎么选型制动电阻和设置。

回复本条

    

箫海岳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 186回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:547
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2025-05-21 16:28:23
3楼

或者不嫌麻烦,自己翻手册也行

回复本条

    

Sky25326

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 142回
  • 年度积分:368
  • 历史总积分:1278
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2025-05-29 10:44:21
4楼

在安川GA700变频器中,可以通过设置参数P013和P014来分别设定加速时间和减速时间。

需要注意的是,加减速时间的设置应该根据实际应用中的电机特性、负载情况以及生产过程的要求来进行合理配置。过长的加减速时间可能会导致生产效率降低,而过短的加减速时间则可能导致机械部件受到过度冲击,影响设备寿命和生产稳定性。


回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3666帖 | 23378回
  • 年度积分:589
  • 历史总积分:171111
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2025-06-03 16:50:04
5楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2025年加油!


回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师