MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例 点击:47 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:254帖 | 0回
  • 年度积分:316
  • 历史总积分:1965
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2025-05-01 06:24:13
楼主

MODBUS RTUPROFIBUS DPDCS系统接流量计案例

随着工业自动化的发展,不同设备和系统之间的通信需求日益增加。
MODBUS RTU 和 PROFIBUS DP 是两种常见的通信协议,分别在不同设备和系统中得到广泛应用。
然而,由于不同协议之间的差异,如何实现它们之间的无缝连接成为一大挑战。
DCS(Distributed Control System,分布式控制系统)作为工业控制的核心,需要与各种设备进行通信,包括流量计等现场仪表。
本文将详细介绍一种通过网关实现 MODBUS RTU 转 PROFIBUS DP 的解决方案,以满足 DCS 系统接入流量计的需求。

MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例297.png 

一、MODBUS RTU与PROFIBUS DP基础概述

1. MODBUS RTU简介

MODBUS是一种串行通信协议,广泛应用于工业自动化系统中。
它支持多种物理层,其中RS485是常见的一种。
MODBUS RTU(Remote Terminal Unit)模式通过半双工通信方式,实现主从架构的数据交换。
MODBUS具有简单高效、可靠性高的特点,适用于实时性要求不高但数据传输频繁的场景。

2. PROFIBUS DP简介

PROFIBUS是一种国际性的现场总线标准,广泛应用于制造业和过程控制领域。
PROFIBUS DP(Decentralized Peripherals)版本专为高速数据通信设计,能够在主站和多个从站之间进行实时数据传输。
PROFIBUS DP支持复杂的控制策略和高精度的时间同步,是工业自动化中的主流选择。

 

   MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例676.png

下面是MODBUS RTU 转 PROFIBUS DP具体操作步骤:

 

1、点击硬件组态“导入GSD文件”选择GSD文件点击打开:

MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例744.png 

 2、把GSD文件安装完成后配置控制站号,设备地址(网关拨码地址)双击进入设备属性设置:

MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例793.png 

 3、设置字节长度,在模块里先添加一条控制字 一条状态字 然后添加输入的字节长度:

MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例837.png 

 4、点击进入指令属性配置 站地址  起始地址:

MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例870.png 

 5、配置完成后点击下载,开始监控:

MODBUS RTU转PROFIBUS DP在DCS系统接流量计案例891.png 

随着工业物联网的发展,越来越多的设备将接入网络。
未来的协议转换网关不仅需要支持更多类型的协议,还需具备更高的性能和更强的兼容性。
此外,集成人工智能技术用于优化数据传输路径也是一个值得探索的方向。
总之,MODBUS RTU 转 PROFIBUS DP 的转换技术将继续发挥重要作用,推动工业自动化的进步。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师