1、硬件接线首先没有错误。将PLC的RDA与变频器的485+端子相连,PLC的RDB与变频器的485-端子相连。同样,将PLC的SDA与变频器的485+端子相连,PLC的SDB与变频器的485-端子相连。
2、通讯参数设置在PLC和变频器上设置相同的通讯参数,包括站号、波特率、数据位、停止位和校验位。这些参数通常可以在PLC的软件中可以通过变频器的操作面板或设置软件进行设置。
3、要看变频器寄存器地址,不同变频器可能不一样。
4、编程控制:在PLC中编写控制程序,以便通过RS-485通讯接口发送控制指令给变频器。这通常涉及到使用PLC的RS串行通信指令进行编程。
5、测试和调试:完成接线和编程后,进行测试和调试,确保PLC能够成功地通过485通讯接口控制变频器。
回复本条
回复本条
自己录制的1200实现modbusRTU主站视频教程,仅供参考:
西门子S7-1200实现Modbus RTU串口通信主站视频教程:
西门子S7-1200做Modbus RTU串口通信主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信从站,视频详细讲解了西门子S7-1200系列PLC之Modbus RTU指令库调用,详细讲解了指令各个参数。程序使用Modbus之02、0F、03、10功能码对Modbus RTU串口通信从站的数字量输入、数字量输出、保持寄存器实现了读写操作。
https://www.ixigua.com/7274063234578317865?utm_source=xiguastudio
回复本条