EtherCAT从站转Modbus网关参数介绍

在工业自动化领域,通信协议的多样性和复杂性一直是系统集成商面临的挑战之一。
EtherCAT作为一种高性能的实时以太网通信协议,广泛应用于需要高速数据传输的场景。
Modbus,作为一种历史悠久、应用广泛的串行通信协议,因其简单性和可靠性,在众多工业场合中仍占有一席之地。

EtherCAT从站转Modbus网关参数介绍162.png 

完全符合以太网标准。EtherCATRS485Modbus网关 是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT 网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为 EtherCAT 主站,包括 PC 计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。 

 

EtherCAT从站转Modbus网关参数介绍347.png 

1、技术参数 

ETHERCAT 技术参数 

● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士、汇川、CODESYS等厂家的PLC 

●   RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TXMDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。 

● 支持的最大 PDO 长度,inputs  outputs 各为 1024 字节。Input  output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。 

EtherCAT从站转Modbus网关参数介绍581.png 

 

2、MODBUS-RTU 技术参数 

● 网关支持网关的MODBUS支持RS485RS232接口。

● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。 

● 网关的 MODBUS 波特率支持: 24004800960019.2K38.4K57.6K115.2K,其它波特率可以定制。 

● 网关的 MODBUS 字符格式及校验位:位无校验+1 停止位、+偶校验+1 停止位、+奇校验+1 停止位、位无校验+2 停止位。 

● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H02H03H04H05H06H0FH10H 号功能。 

● 网关作为 MODBUS 从站,支持04H10H 号功能。 

EtherCAT从站转Modbus网关参数介绍908.png 

 

3、电气参数 

 电源:直流 24V/200mA18V30V 可用),使用中建议接好保护地 PE

 工作环境:-2555℃,湿度≤95%

 防护等级:IP20

 安装方式:35mm 导轨 

 重量:500g

 