雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。
常见故障:
1、断电重启
雷达物位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达料位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达物位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达料位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达料位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2、通过面板消除故障
如果断电重启仍然不能消除故障,要到现场实际查看故障,通过雷达物位计面板首先观察有无错误代码,有无故障保护措施,如果有通过面板清除,重启后观察雷达料位计是否正常。
3、做空频谱
雷达物位计的测量原理是检测接受到的电磁波频谱,若被测液体与雷达天线之间的净空中有较强的电磁波反射或干扰,那么雷达料位计极有可能把这反射的雷达波作为真实液面的雷达反射波来处理,从而得出错误的液位显示。
检修规范
检修类别:小修、中修
检修周期:3个月、6个月
检修内容:
1、小修
a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;
b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;
c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;
d.检查各部位螺钉有否松动。
2、中修
a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平衡锤应转动自如;
b.检查、处理、中心轴密封材料润滑;
c.液位、浮球、角位移传感器调试及量程确认,调整四连杆机构的原始位置;
d.对角位移传感器出现明显故障的进行修复,调整固定螺钉、调整位置。
e.下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使输出4mA,表头指针指示在0﹪的位置上;
f.上限(即满度)调试:下压平衡杆,将浮球移至最高位置(即满度),调上限旋钮,使输出20mA,表头指针指在100﹪位置上。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
楼主最近还看过