威纶通触摸屏入门!FX5U和威纶通触摸屏怎么用以太网通讯? 点击:46 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:330帖 | 122回
  • 年度积分:246
  • 历史总积分:2027
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-10-16 10:37:25
楼主

测试设备与参数

l 三菱PLC型号:FX5u × 2台

l 触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台

l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB × 3块

l 主从关系:1主2从

l 通讯接口:RJ45接口

l 供电:12-24VDC

l 通讯协议:EtherNet/IP协议

l 传输距离:100米,1KM

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。

接线方式

1. 触摸屏与DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入触摸屏的RJ45接口。

2. PLC与DTD419M接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

触摸屏配置

1.系统参数设置

2.触摸屏画面的制作

3. 参数的对应

4. 运行说明

PLC的简单配置

1. 新建工程,并如下图所示

2. 选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议 端口号。要和触摸屏一致

3. 简单程序的编写

用M点驱动相应的Y点输出

4. 下载程序到CPU

2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。将程序下载到PLC

测试方法

1、用触摸屏的启动/关闭按钮控制PLC对应的Y点,同时在触摸屏上监测Y点输出。

2、给PLC的X点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师