ZW32-12型户外柱上真空断路器是我公司响应国网一二次融合成套柱上开关入网新要求 而开发的新一代产品,开关配置完全符合国网一二次融合成套要求,便于国网统一采购,批量 化生产。开关结构紧凑,布局合理,功能齐全,各项指标均符合国网一二次融合要求;采用 一参数的保护CT、零 序CT和零序电压传感器,具有测量范围宽,测量精度高,可靠性高的特 点,模拟量齐全便于到准确判定线路各种故障。
ZW32-12开关本体为支柱式,采用固体密封真空灭弧室,硅橡胶包封(作为绝缘及缓冲) 体积小,封装在环氧树脂绝缘筒内,抗凝露性能优良,工作寿命长,性能可靠。其弹簧操动机 构进行了小型化及性能优化设计,动作可靠性远高于国内传统的弹簧机构。符合环保要求:无 油和 SF6 气体,防污等级高,美观,轻便,易于运输。外置1组EVT、ECT(三相电压、电流 零序电压、电流,用于测量,计量,保护)。
二、执行标准:
GB 1984-2014 《高压交流断路器》
GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB 20840.1-2010 《互感器第1部分:通用技术要求》
GB 20840.2-2014 《互感器第2部分:电流互感器的补充技术要求》
GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB 311.2-2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》
GB/T 4109-2008 《交流电压高于1000V 的绝缘套管》
GB 2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》
GB 3309-1989 《高压开关设备在常温下的机械试验》
GB/T 8905-1996 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》
GB 1208-2006 《电流互感器》
GB/T 17626-4-1998《电磁兼容试验和测量技术,电快速瞬变脉冲群抗扰度试
三、使用条件:
正常使用条件:
a.周围空气温度:-40℃~+80℃;
b.海拔高度:不超过3000m;
c.周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染,污秽等级:IV 级;
d.风速不超过34m/s (相当于圆柱表面上的700Pa);
1、断路器本体
断路器由真空灭弧室、操动机构及支撑部件等组成,采用了三相支柱式的全封闭结构。
2、操作机构及工作原理
1)断路器可采用电动操作机构。
2)工作原理
断路器由操作机构操纵,带动输出拐臂及三相传动杆,使开关合闸。断路器合闸后,拉动 手动分闸拉环或给分闸线圈施加电压,传动杆在分闸弹簧的带动下,使断路器分闸。
开关在运行中,当线路电流超过设定值时,过流线圈动作,使分闸半轴转动,使断路器分 闸,从而达到保护线路及设备的作用。
3配套的航空插座:
开关本体单元配置1只26芯航空插座。
表226芯航空插座、插头引脚定义