什么是“晃电”,介绍3种抗晃电装置的原理和特性 点击:129 | 回复:1



国高电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 0回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:65
  • 注册:2017年7月07日
发表于:2024-09-05 10:36:14
楼主

“晃电”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定工作电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的晃电,工业现场的电机主要有直接起动、变频起动和软起动等控制方式,直接起动通过接触器自保持回路构成,接触器能够保持的参数为不小于额定电压 45%持续时间不超过 60ms,一般的晃电非常容易导致接触器释放电机停机,变频器运行过程中晃电发生时直流母线电压跌落,变频器报警停机,软起动通常起动结束转为接触器保持,晃电时接触器同样会释放电机停机。

这里给你介绍3种抗晃电装置。

1、DCM621KH智能型电机防晃电装置

DCM621KH 智能型电机防晃电装置融合了先进的电力电子、曲线拟合、以及同期起动技术,采用独特的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压及接触器运行状态。当晃电发生时装置由内部超级电容供电维持正常工作,晃电时间小于 500mS,装置通过内部接点输出维持电机控制回路工况;晃电时间大于 500mS 且接触器已释放,装置检测到电压恢复正常后,自动进入“同期再起”模式。

DCM621KH 的再起功能分为:欠压立即再起和欠压分批同期再起两种。可通过设定的再起延时时间来实现欠压立即再起或分批同期再起,安全快速起动电机并恢复工艺流程。

DCM621KH 无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器和控制回路。允许晃电时间和再起延时时间均可通过旋转拨码开关设置,非常人性化,非常简单方便。

 

2、DCM621ZH支撑型电机防晃电装置

DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置除了融合 KH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“机械过零”技术。装置采用专利技术(CN207705886U)的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压、接触器运行状态、超容电压、接触器功率等。选型时无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器(节能型除外)和控制回路,大大方便现场施工和备品备件管理。

DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置起动后自动进入待机模式,当晃电、停电发生时均由内部超级电容维持正常工作,彻底解决“连续晃电”问题,并且从系统可靠性考虑,当装置自检异常、晃电超时时自动投入再起模式,确保无论任何情况下不影响电机连续运行,彻底解决各类晃电引起的电机停机问题。

DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置,可通过选配的编程面板完成实时信息、系统配置、录波显示、记录查询等,通过可编程开出量,完成对变频器、软起动、DCS 系统无缝对接,也可以选配蓝牙模块,通过扫码装置本体二维码,接入“中源慧云终端调试系统”小程序,完成以上配置。

3、DCM621JN节能型电机防晃电装置

DCM621JN 节能型电机防晃电装置除了融合 ZH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“动态功率逆变”技术。装置采用专利技术(CN207705886U)的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压、接触器运行状态等。选型时只需判断为节能型接触器无需考虑接触器容量,能够自动适配接触器和控制回路,大大方便产品选型。

DCM621JN 节能型电机防晃电装置,检测到节能型接触器起动后,固定延时 5 秒充电后进入待机模式,当晃电、停电发生时均由内部储能逆变维持接触器正常工作,彻底解决“连续晃电”问题,并且从系统可靠性考虑,对于超过 5 秒晃电的接触器回路可以外挂储能背包,用来延长抗晃时间,也可以晃电超时后自动投入再起模式,确保无论任何情况下绝不影响电机连续运行的原则,彻底解决各类晃电引起的节能接触器晃停问题。

DCM621JN 节能型电机防晃电装置,可通过选配的编程面板完成实时信息、系统配置、录波显示、记录查询等,通过可编程开入量、开出量,完成对原控制系统无缝对接,也可以选配蓝牙模块,通过扫码装置本体二维码,接入“中源慧云终端调试系统”小程序,完成以上配置。





aishangsiemens1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年2月12日
发表于:2024-09-05 20:18:17
1楼

很好

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师