一、什么是防晃电装置?
防晃电装置是一种用于保障电力系统稳定性和连续性的设备,特别设计用来应对电压暂降、瞬时断电和其他电力扰动。其主要目的是确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时,能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
二、防晃电装置的工作原理
DCM621KH智能型电机防晃电装置的核心工作原理是采用储能重合式和储能保持式相结合的控制方式,防晃电装置控制对象仅为敏感负载的二次回路,对一次回路没有任何影响,同时区分500ms内短时晃电和500ms以上的长时晃电,智能匹配控制方式,规避了市面上很多对接触器线圈长时间保持不释放方式的弊端,储能原件采用超级电容,容量可以保持电源侧完全断电10s内可以正常工作。
同时防晃电装置具有电源电压、线圈电压和控制回路电压多重判断逻辑,对电压瞬时晃电的判断时间仅为1.667ms,既能极快的捕捉到晃电的发生,又能准确的判断接触器释放是晃电原因造成,而非正常停车或保护停车,不会造成误动作。
以直起式电机为例,工作原理图如下:
工作原理
当手动或远程起动电机后,KM 线圈由外部交流供电,KM 线圈得电后动作常开触点闭合,电源经KM 常开触点自保持。装置检测工作电源、接触器线圈电压以及控制回路电压高于有压定值时,开始充电,5S 充电结束后,进入防晃电待机模式。设备运行过程中装置检测到工作电源、接触器线圈电压以及控制回路电压均低于无压定值时,则判断发生晃电,此时装置内部超级电容自动投入,为防晃电电模块正常供电,系统开始计时,晃电时间小于 500mS,装置通过内部维持回路工况,晃电时间大于 500mS且接触器已释放,装置检测到控制电源电压恢复后,自动进入再起模式,可选择立即再起或延时同期再起两种模式,快速起动电机并恢复工艺流程。若装置检测到工作电源正常,接触器线圈电压以及控制回路电压低于无压定值时,则判断为手动停车,防晃电模块自动放电,防晃功能自动退出。
三、防晃电装置的应用领域
石油化工:作为典型的连续型生产行业,对生产设备供电的连续性和稳定性要求很高,生产现场敏感负荷也特别多,比如:各类风机、泵机、自动化控制设备、IT设备等,任何电力中断或波动都可能导致生产设备损坏或产品缺陷,防晃电装置在此过程中发挥关键作用。
数据中心:数据中心的运营依赖于连续、不间断的电力供应。防晃电装置能够在电力中断时,确保IT设备的跑动和数据的安全,防止业务损失。
医疗行业:医院中的生命支持设备和医疗仪器对电力稳定性要求极高。防晃电装置能够确保关键医疗设备在电力波动时依然可靠运行,从而保障患者安全。
交通运输:在城市轨道交通和航空航天等行业,防晃电装置用于保障信号系统和控制设备的稳定运行,以确保交通安全。
能源行业:在风电、太阳能发电等可再生能源领域,防晃电装置有助于平衡电力输出,保证电网的稳定性。
四、总结
防晃电装置是一项关键技术,不仅增强了电力系统的韧性与可靠性,还为各行各业提供了强有力的保障。在信息化和智能化快速发展的今天,随着需求的不断增加,防晃电装置的应用必将更加广泛,有助于推动行业向高效、绿色、可持续的方向发展。通过技术进步,防晃电装置将在保障系统安全、维护经济效益及实现可持续发展方面,持续发挥其不可替代的作用。
楼主最近还看过