Profinet转CC-Link IE协议网关(CC-Link IE转Profinet) 点击:85 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:228帖 | 0回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:421
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2024-09-03 14:23:31
楼主

如何实现Profinet转CC-Link IE以达成两种网络协议的互通互联,是众多朋友关注的问题。实际上,YC-PN-CCLKIE可以轻松解决这一难题。接下来,作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势以及配置方法等多个方面为大家进行详细阐述。这款协议转化网关在工业自动化领域起着至关重要的作用,它能够高效地实现不同协议之间的转换,为用户带来便捷、高效的使用体验,帮助企业有效地提升生产效率和智能化水平。

一,产品主要功能

1、YC-PN-CCLKIE型是Profinet从转CC-Link IE从工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet网络中的设备连接到CC-Link IE网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Profinet和CC-Link IE网络1/2。‌

2、网关做为Profinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为CC-Link IE网络设备一侧的从站(即Slave)。

二,典型应用拓扑图

4

三,技术指标

1、YC-PN-CCLKIE型网关做为Profinet网络的Slave设备(即从站),带2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。

2、支持标准的Profinet I/O协议

3、适应Profinet V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。

4、支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。

5、YC-PN-CCLKIE型网关做为CC-LINK IE IE网络的Slave 设备(即从站),可以连接三菱品牌的 PLC。

6、以太网10/100M 自适应,具有IP地址冲-突探测功能。

7、CC-LINK IE技术参数

8、网关的CCLINK接口做为从站工作。

9、CC-Link IE FB的输入输出最大字节为256

四,电器参数

1、电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE

2、工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%

3、防护等级: IP20

4、DIN-35mm导轨

五,配置方法

1、正确连接电源,通过网口将YC-PN-CCLKIE型网关与计算机相连,给网关上电;

2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;

3、扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到CC-Link IE FB-PNS中;

4、在Profinet网络主站控制器设置网关从站设备名称和IP地址等;

5、在CC-Link IEFB网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备(网关)的IP地址和通讯字节长度;

6、将工程的组态配置下载到主站控制器中;

7、等待YC-PN-CCLKIE型网关与主站之间建立正确连接,此时PN和CC.OK网络正常指示灯绿色常亮。

六,导轨安装图

远创导轨安装图




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师