Profibus主站转EtherCAT协议网关 点击:34 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:222帖 | 0回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:409
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2024-08-30 15:02:53
楼主

许多朋友都对Profibus转EtherCAT如何实现高效稳定互联通信很感兴趣。这里为作者大家介绍远创智控YC-DPM-ECT这个产品,它能很好地解决这一问题。接下来,作者将从主要功能、技术参数、优势特点以及配置方式等多个方面,为广大朋友详细介绍该设备。它的出现,为实现不同总线间的稳定通信提供了可靠方案,让工业自动化系统的搭建更加便捷高效,满足不同场景下的应用需求。

一,产品主要功能

远创智控YC-DPM-ECT是自主研发的一款Profibus-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Profibus-DP从站接入到EtherCAT网络中。

本网关连接到Profibus总线中作为主站使用,连接到EtherCAT总线中作为从站使用。

二,典型应用拓扑图

YC-DPM-ECT-1

三,产品参数

技术参数

◆ Profibus-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:Profibus 规范;

◆ Profibus-DP 作为主站,最大波特率达到12M;

◆ Profibus-DP 作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;

● 网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙等厂家的PLC。

● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。

● 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。

电气参数

◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;

◆ 工作环境温度:-40~85℃,湿度≤95%;

◆ 防护等级:IP20;

接口及指示灯说明

image

3PIN端子L+:电源24V

3PIN端子M:电源0V

3PIN端子PE:保护地

网口LAN:网关下载口,本产品不使用

DB9接口:Profibus-DP接口

网口P3和P4接口:EtherCAT接口

拨码说明

image
1

四,产品尺寸图

image

五,产品展示图

image
image
image

全文总结:

Profibus转EtherCAT总线协议转换网关的介绍暂告段落。希望这篇技术文档能为你带来帮助。若你想深入了解该产品的内部协议转换机制、数据映射原理等工作原理,以及高兼容性、低延迟性等技术优势,或是在实际应用中遇到数据丢包、通信干扰等难题,如如何优化数据校验算法增强网络稳定性、怎样利用数据缓存技术提升传输效率等,别再犹豫,立即与我们联系。我们将竭诚为你解决问题,提供详尽专业的解答和优质高效的服务。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师