电气火灾预防装置电弧光监测装置功能介绍 点击:25 | 回复:0



liu17269725322

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 1回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:78
  • 注册:2023年11月27日
发表于:2024-08-27 16:45:47
楼主

 故障电弧集中显示单元是电气安全管理中的关键设备,门用于对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。该单元能够有效监测故障电弧,包括故障并联电弧和故障串联电弧。当系统检测到可能引发火灾的故障电弧时,会立即触发现场声光报警,并将警报信息传输至电气火灾监控设备。此外,集中显示单元还可对配电回路的剩余电流和导线温度等火灾危险参数进行实时监控和管理。

 

故障电弧集中显示单元适用于工业和民用建筑中的10KW及以下电气线路,且其保护线路长度不应超过100米。该产品遵循国家标准GB 14287.4-2014,广泛应用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、仓库、图书馆、办公室、家庭住宅以及娱乐场所等场所,为电气系统提供安全保护。

XSX00541.jpg

技术参数

1724740604217.png

技术参数

1724740668991.png

1724740776365.png

1724740832524.png

AAFD-DU故障电弧探测器主要用于实时监测电气系统中的电弧故障。电弧故障是电气系统中的一种危险现象,可能引发火灾、设备损坏及人员伤亡。AAFD-DU能够在电弧故障发生的早期阶段迅速检测到电弧,并发出警报,自动切断故障电路,从而降低电气火灾的风险。

功能应用

电弧监测 

利用电弧检测技术,能够准确识别电弧产生的特征信号,在线监测配电线路的电弧个数,当电弧个数超过设定值时,故障电弧传感器发出光报警并上传到集中 显示单元,集中显示单元发出声光报警。

保护方式:故障电弧联动可以设置为无、DO1、DO2、DO1&2。在联动处于 DO1/DO2/DO1&2 状态下 当检测到故障电弧报警后触发相应动作。

 

剩余电流监测检测

支持与远程监控系统连接,实现对电弧故障的远程监测与控制。在线检测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值,且持续时间超过延时设定值后,执行报 警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值I在该值的设置上应遵循不小于被保护电 气线路正常泄漏电流值值的两倍,且不大于1000mA。对装设二或多剩余电流保护的场所,上一 的剩余电流报警设定值必须大于下一的剩余电流报警设定值;并且上一的延时要大于下一的延时。

1724741165700.png

保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开,联动可以设置为无、DO1、DO2、DO1&2。在 保护方式打开和联动处于 DO1/DO2/DO1&2 状态下当检测到剩余电流值超过报警值,并达到动作延时后触 发相应动作。若在延时过程中,剩余电流值小于剩余电流报警设定值时,不会动作。 出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA,动作延时时间为 10.0S,保护方式为关闭。

 

 

温度监测 

通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度动作设定值时,延时一定时间,执 行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。

1724741246523.png

保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、打开,联动可以设置为无、DO1、DO2、DO1&2。在保护 方式和联动开关处于 DO1/DO2/DO1&2 状态下当检测到温度值超过报警值,并达到动作延时后触发相应动 作。若在延时过程中,温度值下降到温度报警设定值时,不会动作。 出厂默认温度报警设定值是 60℃,动作延时时间为 1.0S,保护方式为关闭。

 

消防联动功能

当发生火灾时,消防联动系统发出指令,通过装置使断路器脱口,强制切断非消防设备的电源。装置 接收到消防联动信号后,将根据相关的动作设置做出相应的保护动作。 出厂默认保护方式为关闭。

 

自检功能 

自动记录电弧故障发生的时间、位置和相关参数,方便后续分析与维护装置具,备自检功能,在主页界面长按回车键确认,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。 

 

消音功能 

在检测到电弧故障时,及时发出声光报警,并触发保护措施,在故障或报警状态下,切换至主页界面,长按左键消音并确认,装置报警声音消除。 

 

报警复位(解除报警) 

当发生报警时,可通过按键复位继电器的输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将 再次进入故障报警或脱扣状态。 

 

集中监控 

故障电弧集中显示单元通过二总线接收总线上模块的信息,发出报警信号及控制指令,及时断开故障 线路.

 

规格尺寸

1724743750893.png

1724742315731.png

1724742383661.png

面板示意图

1724743374917.png

● 运行指示灯(绿色): 仪表上电后,指示灯亮起; 通讯未连接时,指示灯闪烁,闪烁频率大约为 1 一次; 通讯正常连接,只接收到通讯数据时,指示灯闪烁频率大约为 2 一次; 通讯正常连接,接收并发送数据时,指示灯快闪烁四次灭一次; 

● 消音指示灯(绿色):仪表处于消音状态时,指示灯常亮; 

● 报警指示灯(红色):仪表处于报警状态时,指示灯常亮; 

● 故障指示灯(黄色):仪表处于故障时,故障指示灯常亮(故障为外部线路故障,而不是仪表本身的 故障); 

● 状态指示灯(绿色):连接到服务器,指示灯常亮;未连接到服务器,指示灯熄灭; 

● 信号指示灯(红色):GPRS 模块工作正常,指示灯闪烁。

1724743623139.png

安装方式

1724743833437.png

故障电弧集中显示单元采用 35mm 导轨安装,可加固定端子进行固定。 

故障电弧传感器采用大小为 M3 的螺钉安装。

组网架构图

1724743940065.png

1724744091341.png

认证资质

1724745086978.png

1724745117274.png

1724745269019.png

1724745249427.png

应用场景

AAFD-DU故障电弧探测器广泛应用于以下场景:

住宅建筑:在家庭住宅中安装AAFD-DU,可以有效预防电气火灾,提高家庭的安全保障水平。

商业建筑:在商场、办公楼等商业建筑中,能够保护复杂电气系统,确保正常运营。

工业域:在工厂、仓库等工业场所,保障高压电气设备的安全运行,减少生产中断风险。

交通设施:在地铁、机场等交通基础设施中,维护电气系统的稳定性和安全性。

1724745420569.png

现场安装图

1724745576767.png

工厂照片

1721628907504.png

公司介绍

1721628982085.png




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师