楼主最近还看过
减少RS485总线通信故障经验分享
为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的RS485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2、门禁厂家会对与其配套的RS485转换器做大量的测试工作,并且会要求RS485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的RS485转换器。
3、严格按照RS485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
4、对线路较长、负载较多的RS485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
5、如果通讯距离过长,如超500米,建议采用中继器或RS485HUB来解决。
6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用RS485HUB来解决问题。
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
回复本条
(1)200smart PLC通过RS485串口使用的是MODBUS_RTU通讯协议,主站、从站不能同时执行。
主站写或者读从站的数据,只能是轮询,意思是第一个从站读或写完成后,再进行第二个,这样依次往下进行,直到最后一个完成后,又返回到第一个开始第二次轮询......
(2)至于通讯线,只要是带有屏蔽层的三芯或二芯线都可以,当然使用双绞线更好。这个要求不是很高,一根接A、一跟接B。
(3)至于终端电阻,如过你是多台从站设备,采用手拉手式的连接方式,是需要在最后一个从站设备上加一个120欧的终端电阻,减少信号反射。
回复本条