楼主最近还看过
这事别怨女电工,谁让她做找谁!如果是你让做的,这笔帐就找你算。
回复本条
乖乖小笨熊楼主
这个还真的是我要她接线的! 因为我们测试机台需要大流量压力水,水泵是我们设备配置的,不过进线电源线按照出厂规定没有配置(销售合同约定的)但是设备的说明书明明白白写着该水泵电源线不得小于3相五线制10²毫米铜线电缆!!同时说明书也交给了该女电工(说明书出厂标配2份,一份交涟钢资料处,一份交现场维护);但是这个母电工擅自采用4²铜线怪谁呢?
2024-09-25 19:06:20回复
回复 @乖乖小笨熊: 还是要怪你呀!谁给她提供的材料呢?
2024-09-25 20:11:29回复
乖乖小笨熊楼主
回复 @李纯绪: 这个就是他们自己配置的材料啊!我们对于这种未知长度电源进线都是客户自备的,我们不标配!
2024-10-26 09:13:39回复