cpu1513-1pn,带2个ET200SP从站,一个从站1#和CPU在同一个柜子里,另外一个从站2#在远程柜,放在距离约300米的现场,用光纤+光电转换器连接;
在控制柜这端连接上位机在线时报错,提示2#ET200SP从站不可用;
但是到现场远程柜,上位机网线插到ET200SP上时,CPU、2个ET200SP从站都能用。
ping网络是通的
分配设备名称也做了
重新换IP组态也试了;
还是无法查出故障原因。
还有一个现象就是,我到达远程柜时接口模块灯还在闪烁,提
示未连接,等把开机的电脑的网线插上之后,没有打开博图的情况
下,接口模块的灯不再闪烁了,变常亮了。
实在想不出还有什么原因了。
楼主最近还看过
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
回复本条