西门子440远传压力表PID完整参数设置 点击:119 | 回复:2



苏立朋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:40帖 | 152回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:550
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2024-04-08 23:17:09
楼主
求助帖30分-未结帖

求助:远传压力表和M440变频器实现恒压供水,本人设置过单不成功,拆开压力表外盖手动调指针到0.8Mpa时频率降到正好一半,指针调到1.60.8Mpa时频率降到0,请问是哪里设置有问题

P0003=3

P0700=2

P0701=1

P0756.0=0  (0-10v),压力表1.6Mpa

p0757=0

p0758=0

p0759=10

p0760=100

p0761=0

p1000=2

p2200=1

p2240=50(本人想压力表0.8Mpa降频为0)

p2253=2250

p2264=7550

p2265=5

p2274=0

p2280=0.5

p2285=15



楼主最近还看过

xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 372回
  • 年度积分:727
  • 历史总积分:7585
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2024-04-09 16:42:38
1楼

请检查端子板上的DIP开关设置是否正确,另外P2264设置的最大值仅为4000。

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 565回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:25281
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-04-10 09:57:51
2楼

image.png

image.png