西门子440远传压力表PID完整参数设置 点击:418 | 回复:3



苏立朋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:40帖 | 152回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:550
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2024-04-08 23:17:09
楼主
求助帖30分-未结帖

求助:远传压力表和M440变频器实现恒压供水,本人设置过单不成功,拆开压力表外盖手动调指针到0.8Mpa时频率降到正好一半,指针调到1.60.8Mpa时频率降到0,请问是哪里设置有问题

P0003=3

P0700=2

P0701=1

P0756.0=0  (0-10v),压力表1.6Mpa

p0757=0

p0758=0

p0759=10

p0760=100

p0761=0

p1000=2

p2200=1

p2240=50(本人想压力表0.8Mpa降频为0)

p2253=2250

p2264=7550

p2265=5

p2274=0

p2280=0.5

p2285=15



楼主最近还看过

xxkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 372回
  • 年度积分:727
  • 历史总积分:7585
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2024-04-09 16:42:38
1楼

请检查端子板上的DIP开关设置是否正确,另外P2264设置的最大值仅为4000。

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 565回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:25281
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-04-10 09:57:51
2楼

image.png

image.png

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:3600帖 | 22767回
  • 年度积分:687
  • 历史总积分:156778
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-05-21 10:07:02
3楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。


对于求助者要求:


1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;


2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。


4、2024龙年加油!龙年棒棒!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师