兴达易控232转profinet网关在热力发电厂应用案例 点击:7 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 0回
  • 年度积分:194
  • 历史总积分:401
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-11-14 21:05:05
楼主

兴达易控232profinet网关(XD-PNR200)在热力发电厂的应用案例非常成功。该网关是一个可靠且高效的解决方案,用于将兴达易控232协议转换为profinet协议。热力发电厂通过该网关实现了不同协议间的快速通信和数据传输,大大提高了生产效率和能源利用效率。该网关具备高度稳定性和安全性,能够在恶劣的工业环境中正常运行。此外,它还提供了丰富的功能和灵活的配置选项,满足了热力发电厂复杂的通信需求。

image.png 

打开博图添加PLC本案例使用的是CPU 1214C

image.png 

修改PLCIP地址(应与本机的IP地址保持在同一网段上)

image.png 

添加GSD文件

image.png 

在网络视图下点击硬件目录,在硬件目录下找到网关驱动,双击添加到博图

image.png 

连接PLC与网关

image.png 

 

双击网关配置IP地址(应与PLCIP地址保持在同一网段上)

image.png 

右击分配网关设备名称

image.png 

点击更新列表按钮自动搜索到网关,选中搜索的设备点击分配即可

image.png 

在设备目录下点击硬件目录,设置读写数据长度,在这里设置读写各4个数据长度

image.png 

下载组态到PLC:点击下载按钮,选择PN/IE_1插槽,点击搜索,选中自动搜索到的设备,点击下载,按照提示往下操作即可

image.png 

添加监控表

image.png 

打开网关调试软件,点击新工程——现场总线,选择PNIO-COM1

image.png 

点击现场总线下的profinet IO,配置设备名称和IP地址(应与在博图中的设备名称和IP地址保持一致)

image.png 

选择Communicator rs232/485,点击工作模式下拉菜单,选择生产者消费者模式

image.png 

选中子网设置波特率,数据位,校验位,停止位

image.png 

在子网下右击添加节点,设置从站地址

image.png 

在节点下分别添加生产者,消费者;在生产者,消费者下分别将离线动作改为保持

image.png 

image.png 

分别在生产者,消费者下右击添加数据,在这里添加四个数据长度

image.png 

image.png 

 

 

找到工具栏中的“配置”并点击进入

image.png 

找到网口下的搜索并点击

image.png 

点击下载配置

image.png 

本地显示触摸屏画面展示

image.png 

 

总体而言,兴达易控232profinet网关(XD-PNR200)在热力发电厂的应用案例中发挥着重要的作用,并得到使用现场户的一致认可。