CAN 转 Modbus TCP网关稳联技术的网关应用于污水处理 点击:243 | 回复:0



稳联技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 16回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:144
  • 注册:2022年3月09日
发表于:2023-11-06 13:02:43
楼主

随着工业行业的迅猛发展,工业废水的排放量越来越多,水污染日益严重,污水处理需求日益增大。污水处理的

各种方法中普遍使用的有过滤处理、离心分离等。本污水处理案例使用的是离心分离法,离心分离技术中运用最

多的就是差速离心法,通过低速和高速两种离心方式交替使用,用不同强度的离心力使具有不同密度的物质分级

分离。这种方法中,变频器是否能精确控制速度和转矩至关重要。

图0.jpg


系统功能:

本系统中通过稳联技术的CAN转 Modbus TCP协议网关,连接离心机变频器的CAN接口,转换为Modbus TCP

连接控制器(支持 Modbus TCP协议),实现控制器对离心机的转速、转矩等参数的监视和控制。

同时因为污水处理厂占地大,各个离心机分布较分散,布线繁琐,使用级联方式连接,使布线方便、简洁,更节省了线缆及交换机成本。


系统组成图: 

图1.jpg


系统配置: 

使用网关配置软件对网关进行简单配置,配置之前先确定网关与PC机处于同一网段。

1.打开配置软件设置下载通讯口:

图片3.png


2.配置工业以太网参数,IP地址,子网掩码等:

图片4.png


3.配置CAN参数,协议类型,波特率: 

图片5.png


4.设置完Can ID和数据长度后点击下载,即可完成对ModbusTCP转Can网关的配置,开始通讯。 

图片6.png


总结:

该污水处理系统通过使用稳联技术的CAN转ModbusTCP网关实现了CAN接口变频器与Mod

bus TCP 工控机的通讯,因为网关网口内置Switch,支持级联方式,大量节省了线缆与交换机,节约了成本,使

布线方便简洁。功能强大的PC 机监控软件,方便和变频器的调试,简单易用。

稳联技术的CAN转Modbus TCP/TCP/UDP网关是一种非常有用的设备,它可以实现CAN总线数据与其他协议数

据之间的转换,从而实现与其他系统的无缝集成。

在未来的工业通讯领域中,这种设备将会越来越重要。