工控机通过Profinet转Modbus RTU网关连接变频器与电机通讯配置案例 点击:17 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:112帖 | 0回
  • 年度积分:155
  • 历史总积分:362
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-10-19 15:40:09
楼主

工控机通过ProfinetModbus RTU网关连接变频器与电机通讯案例

在工业自动化系统中,工控机扮演着重要的角色,它是数据采集、处理和控制的中心。工控机通过ProfinetModbus RTU网关连接变频器与电机通讯,为工业自动化系统中的设备之间的通信提供了解决方案。工控机通过ProfinetModbus RTU网关的方式,将Profinet协议转换为Modbus RTU协议,从而实现了工控机与变频器和电机之间的数据传输。

image.png

具体操作:

打开博图,添加1500PLC

image.png 

添加GSD文件

image.png 

配置PLC地址

image.png
添加网关驱动

image.png 

连接1500PLC和网关

image.png 

修改网关IP地址,与本机保持一致

image.png 

在设备视图找到硬件目录,添加写读数据长度,在这里选择写2个数据长度,读1个数据长度

image.png 

image.png 

在设备视图下右击网关,分配设备名称

image.png 

如下图,点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称

image.png 

打开变频器使用说明书,找到通讯协议说明

image.png 

默认波特率为96008位数据位,1个起始位,1个停止位

image.png 

 

支持0306功能码,站地址为1

image.png 

03读正传运行,反转运行 

 

image.png image.png

06写停机

image.png 

 

在工具栏里点击下载按钮

image.png 

image.png

下载完成后转至在线监控即可

 image.png

 工控机通过ProfinetModbus RTU网关连接变频器与电机通讯,为工业自动化系统提供了一种高效、可靠的通信方案。这种方案能够实现设备之间的互联互通,使得整个生产过程更加智能化和高效化。