EthernetIP变频器和profinet的西门子通信的方案
我们使用一个远创智控的YC-EIPM-PN协议转换的网关,把变频器的配置参数配置到网关里,网关就可以自动、定时采集变频器设备中的数据。
Ethernetip协议。这个协议是一个标准的现场总线协议。首先我们需要知道变频器的配置信息。这个信息可以从两个方面来获取。变频器的eds文件,这个文件中包含了变频器的配置信息,但是要确认这个文件的信息和正在使用的变频器是一致的。文件的内容格式如下,可以通过分析这个参数文件,获取变频器的配置信息。
另外一中就是从变频器的屏幕上查看配置信息,如下图,获取到这些信息就可以采集到变频器中的数据。
3 设备连接和配置参数
一般需要配置如下参数
添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
写数据到EIP设备的配置如下,读写类型设置成“写”
配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
4 数据转发给西门子PLC
1. 通过上面的操作,我们采集到了变频器的数据,同样可以在YC-EIPM-PN协议转换网关里配置,把数据转成成常用的modbus,profinet,CClink等工业协议。下面我们以转发成profinet为例进行说明。
2. 打开配置软件。点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
3. 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是YC-EIPM-PN协议转换网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。
4. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
5. 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
6. 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
7. 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。
8. 完成以上操作后,西门子PLC就可以通过YC-EIPM-PN协议转换网关和变频器设备进行通信了。
楼主最近还看过