大家好,今天要给大家介绍一款非常神奇的通讯网关捷米特JM-DPM-EIP!这款产品可以将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERNET/IP网络中,真是一款神奇的产品啊!你是否想过,如果没有这款产品,PROFIBUS-DP从站和ETHERNET/IP网络之间该怎么通讯呢?让我们来看看这款产品到底有哪些神奇之处吧!
这款捷米特JM-DPM-EIP是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。它连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到ETHERNET/IP总线中作为从站使用。这意味着,使用捷米特JM-DPM-EIP可以实现PROFIBUS-DP从站和ETHERNET/IP网络之间的无缝通讯,让不同系统之间的数据交换更加便捷高效。这对于那些需要实现不同系统之间数据共享的企业来说,无疑是一大福音。
而且
3.技术参数
◆PROFIBUS-DP/V0协议符合GB/T20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
◆PROFIBUS-DP作为主站,最大波特率达到12M;
◆PROFIBUS-DP作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
◆网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
◆以太网10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。
◆支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
◆输入输出字节数:输入字节数最大490Bytes、输出字节数最大490Bytes。
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;
◆ 工作环境温度:-40~85℃,湿度≤95%;
◆ 防护等级:IP20;
◆ 最大波特率可以达到12M稳定运行;
◆ PROFIBUS总线最大可接126个DP从站,建议每32个DP从站加装一个中继器,以保证总线信号质量;由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则DP从站的数量可能受到缩减。
◆ 采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
ETHERNET/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
◆ 网关作为PROFIBUS的主站,读取从站的数据存入PROFIBUS输入数据区,数据交换后缓存到ETHERNET/IP输入数据区;
◆ 网关作为ETHERNET/IP的从站,主站将数据写入ETHERNET/IP输出数据区,数据交换后缓存到PROFIBUS输出数据区,通过PROFIBUS总线下传至PROFIBUS从站;
捷米特JM-DPM-EIP还具有非常强大的兼容性。它支持多种PROFIBUS-DP从站,包括但不限于西门子、施耐德、ABB等。同时,它还支持多种通讯协议,包括但不限于TCP/IP、UDP/IP、ICMP、ARP等。这些都为企业在不同的系统之间进行数据交换提供了非常大的方便。
通过对JM-DPM-EIP这款产品的介绍,我们可以看出,这款产品真是一个非常神奇的存在。它不仅可以实现不同系统之间的数据交换,而且还具有强大的兼容性。如果你是企业的决策者,那么JM–DPM-EIP绝对是你不可或缺的一款产品。你们对这款产品有什么看法呢?欢迎在评论区留言分享你的想法!
楼主最近还看过