       捷米特(北京)科技有限公司研发的捷米特以太网通讯模块,转以太网通讯模块型号有ETH-S7200-JM01ETH-S7300-JM01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400SMART S7-200、西门子数控840D840DSL、合信、亿维PLCPPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。转以太网模块该产品获得国家实用新型发明专利和外观专利,上市几年来,得到了众多用户的喜爱和亲睐。

image.png

产品功能介绍

image.png

一、编程调试

1.驱动安装

  安装编程驱动之前,计算机必须首先安装过西门子 MicroWIN 软件、STEP7 软件或者博途软件,控制面板中应有设置 PG/PC 接口图标,如下图:

image.png

 

如果计算机的操作系统是 32 位的,请安装 32 位编程驱动;

如果计算机的操作系统是 64 位的,请安装64  位编程驱动。

安装的时候,请右击驱动程序,以【管理员身份运行】安装,

安装完成后,请重启计算机。

NetS7PD1801_setup_x86】为 32 位编程驱动;

NetS7PD1802_setup_x64】为 64 位编程驱动。


重启计算机之后,进入控制面板,打开【设置 PG/PC 接口】,可以看到新增的通讯接口

image.png

2 . MicroWIN 编程调试

 

模块对 MicroWIN 编程调试有两种方法:通过 TKNET 编程驱动,或者通过西门子的以太网驱动。

2.1  通过以太网模块编程驱动

1.打开 MicroWIN 软件,点击左侧导航栏的【设置 PG/PC 接口】图标;

image.png

2在【为使用的接口分配参数】中选择计算机的网卡,确保【应用程序访问点】为 Micro/WIN>计算机网卡,点击【确定】按钮;

3. 如果知道模块的 IP 地址,在【模块的 IP 地址或域名】中直接输入 IP 地址,点击【确定】按钮;

如果不知道模块的 IP 地址,可以点击【查找本地的模块】,选择要连接的模块,点击【选择设备】按钮。

image.png

 

 注意:请选择后缀为 TCPIP 的计算机网卡

4.    点击左侧导航栏的【通信】;

image.png

5.鼠标双击【双击刷新】图标,选中刷新到的 PLC,点击【确认】按钮。

 image.png

 

3. 通过西门子以太网驱动

 1. 打开 MicroWIN 软件,点击左侧导航栏的【设置 PG/PC 接口】图标;

image.png

2. 在【为使用的接口分配参数】中选择计算机的网卡,确保【应用程序访问点】

 Micro/WIN>计算机网卡,点击【确定】按钮;

image.png

注意:请选择后缀为 TCPIP 的计算机网卡

3.    点击左侧导航栏的【通信】;

 image.png

4. 点击如下图标,打开 IP 地址浏览器;

image.png

 5. 点击【新地址】按钮,在【IP 地址】中输入模块的 IP 地址,点击【保存】按钮,双击保存后的 IP 地址;

image.png

6.鼠标双击【双击刷新】图标,选中刷新到的 PLC,点击【确认】按钮。

image.png

 注意:通过西门子的以太网驱动时请设置【S7TCP 默认目标 PLC 地址】为当前 PLC 通讯口的站地址。

 4.  Step7 编程调试

1打开 STEP7 软件,新建项目,选择菜单栏的【Options】,点击【Set PG/PC Interface】;

2. Interface Parameter Assignment】设置为 NetS7PD.MPI.1,确保【Access Point of the Application

S7ONLINESTEP7> NetS7PD.MPI.1,点击【Properties】按钮;

 image.png

 

注意:如果模块插在 PLC MPI 口,【Interface Parameter Assignment】设置为 NetS7P .MPI.1;

如果模块插在 PLC PROFIBUS 口,【Interface Parameter Assignment】设置为 NetS7PD.PROFIBUS.1

3.如果知道模块的 IP 地址,在【模块的 IP 地址或域名】中直接输入模块的 IP 地址,点击【确定】按钮;

如果不知道模块的 IP 地址,可以点击【查找本地的模块】,选择要连接的模块,点击【选择设备】按钮。

image.png

上载程序:、

1.选择菜单栏的【PLC】,点击【Upload Station to PG…;

 image.png

  2. 在弹出的对话框中,点击【Update】按钮,选中要连接的 PLC 节点,点击【OK】按钮。

image.png

5.博途编程调试

 首先应设置好 PG/PC 接口参数:

1.打开控制面板中的【设置 PG/PC 接口】图标;

image.png

2.   【为使用的接口分配参数】设置为 NetS7PD.MPI.1

【应用程序访问点】设置为 S7ONLINESTEP7>NetS7PD.MPI.1,点击【属性】按钮;

image.png

3.    如果知道模块的 IP 地址,在【模块的 IP 地址或域名】中直接输入模块的 IP 地址,点击【确定】按钮;

如果不知道模块的 IP 地址,可以点击【查找本地的模块】,选择要连接的模块,点击【选择设备】按钮。

image.png  

 

注意:如果插在 PLC  MPI 接口,请在 PG/PC 接口选择 NetS7PD.MPI.1,并在其属性参数里设置好模块的IP 地址;

如果插在 PLC  PROFIBUS 接口,请在 PG/PC 接口选 NetS7PD.PROFIBUS.1,并在其属性参数里设置好模块的 IP 地址;

1.以【项目视图】打开博途软件,并新建项目;

image.png

2. 选中【项目 3】,选择菜单栏的【在线】,点击【将设备作为新站上传(硬件和软件)】;

image.png

3. PG/PC 接口的类型】选择 MPI,【 PG/PC 接口】选择 NetS7PD,点击【开始搜索】按钮

image.png

 

4. 选中搜索到的 PLC,点击【从设备上传】按钮,可以上载 PLC 的程序。image.png

image.png