年华依旧
如图所示 水箱1 水箱2 水箱3 水箱4 全部联通 每个水箱都一个液位传感器 4-20ma 输出,PLC 里面需要怎么取这个液位的值来控制泵呢
楼主最近还看过
ac米兰
模拟量读取比较容易,关键是你想怎么控制了
"ac米兰" 的回复,发表在1楼 对内容: 【模拟量读取比较容易,关键是你想怎么控制了】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
就是想表达怎么样来控制 是去4个的平均值吗
guidong123
是觉得传感器不稳定吗?安装这么多传感器,控制的话你可以自己写段判断程序,比如斜坡,变化率等等
"guidong123" 的回复,发表在3楼 对内容: 【是觉得传感器不稳定吗?安装这么多传感器,控制的话你可以自己写段判断程序,比如斜坡,变化率等等...】进行回复:
业主要求要那么多 斜坡是怎么 控制的