FX3U通过国产以太网模块做KEPServer数据采集 点击:326 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-04-13 14:52:26
楼主

德嘉ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm 导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即上位机或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。

应用:可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、力控、KepWare OPC、WinCC)

附件 图片1.jpg



      ETH-FX以太网转换器IP地址设置:
将ETH-FX以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP/MAC设置”,进入查看或更改IP地址。

附件 图片2.jpg



1.打开 KEPServerEX 软件,点击“Click to add a channel”,新建一个通道,填入通道名称,点击“下一步”。

附件 图片3.jpg


2.选择“Mitsubishi Ethernet”驱动,点击“下一步”。


附件 图片4.jpg

3.网卡参数设置,选择“Default”,点击“下一步”,其它参数默认,直至完成。



附件 图片5.jpg


4. 然后点击“Click to add a device”,新建一个设备,填入设备名称,点击“下一步”。


附件 图片6.jpg


5. 选择对应的 PLC 类型,“FX3U”,点击“下一步”。


附件 图片7.jpg


6.输入模块的 IP 地址:192.168.1.10,其中 255 为默认参数,点击“下一步”,其它参数默认。


附件 图片8.jpg


7.直到IP 协议选择“TCP/IP”,端口号填入:5551,点击“下一步”,直至完成即可。


附件 图片10.jpg


附件 图片9.jpg


通过以上演示,即可直接将FX3U数据采集到KEPServer中,或者也可以将FX3G/3GC/2N/1N这几种型号PLC采集到KEPServer中,其中驱动选取FX3U即可




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师