ModbusTCP转ModbusRTU协议转换器通讯速度慢解决方案 点击:427 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-02-20 15:30:06
楼主

 最近客户使用ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器,分别使用了一个单口和一个四口的,反馈问题通讯速度慢,在现场连接了9台485设备用来WinCC采集数据监控,单口和四口分别连接了6个从站和3个从站,每个从站需要读十多个地址,通讯波特率为38400。
       如果转换器使用过程中,通讯速度比较慢,可以把485侧的波特率改高一些,然后上位机比如连接WinCC,画面的上建变量的更新周期一定不要选择“有变化时”,因为这种的是连接PLC时用到的,是PLC主动发给WinCC命令的,这样会导致模块时不时的掉线,建议更新周期选择“250ms”,这种方式为WinCC主动发送命令的,这样通讯速度会更快一些,效果会更好一些。组态王等其他软件也类似这种操作。

附件 微信图片_20230220151146.jpg


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师