三菱FX3U PLC以太网模块实现与SCADA上位机软件以太网数据采集 点击:1017 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-02-04 22:42:43
楼主

捷米特三菱FX3U PLC以太网模块实现与SCADA上位机软件以太网数据采集

捷米特JM-ETH-FX支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件(上位机监控组态软件)通过三菱的以太网协议连接。

三菱详情1230_03.jpg

1.1    连接编程软件

 

捷米特JM-ETH-FX以太网模块支持三菱编程软件 GX Works2 通过以太网对 FX 全系列的 PLC 进行程序的上下载和监视等功能。具体在 GX Works2 编程软件中的使用方式有三种,具体如下:

方式一:适用于 FX3G/3GCFX3SFX3U/3UC;

方式二:适用于 FX1N/1NCFX2N/2NCFX1S;

方式三:适用于 FX3U/3UC

三菱详情1230_11.jpg

1.1.1  适用于 FX3G/3GCFX3SFX3U/3UC

 

捷米特JM-ETH-FX以太网模块适用于 FX3G/3GCFX3SFX3U/FX3UC 这些 3 系列的 PLC,以太网连接 FX3UC 为例,说明使用步骤:

1.新建 FX3U/FX3UC 工程,双击导航栏中的连接目标:Connection

 image17.jpg


2.跳出的选项板后,在计算机侧选择双击EthernetBoard选项,随后提醒中点击;在可编程控制器侧双击PLC Module

 image18.jpg

3.在随后的跳出的设置中,点击搜索网络上的 FXCPU(S)”后,会搜索到 捷米特JM-ETH-FX 所连接的 FX3UC

按图中标号依次选择后,最后点击确认;

 image19.png


4.在上述中选择好 IP 地址后,点击通信测试,即可提示与 FX3UCCPU 连接成功。

 

 image20.jpg

5.随后即可在线选项栏中,进行 PLC 的读取、写入和监视等操作。


 image21.jpg

 

1.1.2  适用于 FX1N/1NCFX2N/2NCFX1S

捷米特以太网模块JM-ETH适用于全系列的 FXCPU,选择此方式主要针对于 FX1NFX2NFX1S 系列的 PLC 使用。以 FX2N为例,说明使用步骤:

1.新建 FX2N/FX2NC 工程,双击导航栏中的连接目标:Connection

image17.jpg

2.出的选项板后,在计算机侧选择双击“EthernetBoard”选项,随后提醒中点击;在可编程控制器侧双击“GOT”

image18.jpg

3.在随后的跳出的设置中,在 IP 地址中输入模块的 IP 地址,在端口号中输入模块的端口号。按图中标号依次选择后,最后点击确认

 

image24.jpg

 

4.在上述中选择好 IP 地址后,点击通信测试,即可提示与 FX2NCCPU 连接成功。

image25.jpg

5.随后即可在线选项栏中,进行 PLC 的读取、写入和监视等操作。

 

 image21.jpg

1.1.3  适用于 FX3U/3UC

 

捷米特JM-ETH以太网模块适用于 FX3U/FX3UC 系列 PLC,以接 FX3UC 为例,说明使用步骤:

1.新建 FX3U/FX3UC 工程,双击导航栏中的连接目标:Connection

 image22.jpg

2.跳出的选项板后,在计算机侧选择双击EthernetBoard选项,随后提醒中点击是;在可编程控制器侧双击“EthernetModule”;

 image26.jpg


 

3.在随后的跳出的设置中,在 IP 地址栏输入模块的 IP 地址,点击确认


 image27.jpg

 

4.在上述中选择好 IP 地址后,点击通信测试,即可提示与 FX3UCCPU 连接成功。

image28.jpg

5.随后即可在线选项栏中,进行 PLC 的读取、写入和监视等操作。

image21.jpg

三菱详情1230_04.jpg


 

 

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师