汇川PLC配置modbus串口通讯 点击:824 | 回复:4



SFEWF

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:64
  • 注册:2022年6月01日
发表于:2023-01-16 21:11:59
楼主

汇川PLC配置modbus串口通讯,如果某一个站点无法通讯时,PLC有无通讯故障指示寄存器,例如,站号为2,有通讯故障,寄存器M1000置为1.汇川如何设置360截图20230116210653164.jpg



楼主最近还看过



yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2023-01-17 10:37:51
1楼

读个固定值 比对

SFEWF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:64
  • 注册:2022年6月01日
发表于:2023-01-17 18:53:17
2楼

"yerone" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【读个固定值 比对】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

读哪个值


工控哥2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 99回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:428
  • 注册:2015年6月06日
发表于:2023-01-18 13:50:26
3楼

汇川PLC,modbus指令就是自动轮询的,没必要用表格

yerone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2006年7月22日
发表于:2023-01-20 12:24:13
4楼

"SFEWF" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【"yerone" 的回复,发表在1楼        对内容: 【读个固定值 比对】进行回复:        ----------------------------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


通讯异常标志和异常代码  M8063 D8063    不能显示哪个站出状况   

可以读固定值比如站号  定时比对后清除      


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师