西门子PLC各类通信协议差异对比 点击:422 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2022-12-28 10:46:43
楼主

西门子PLC有4大类,几十个型号类型,PLC不同所支持的通讯协议也不相同。

S7-200系列支持的协议有:PPI、MPI、PROFIBUS、以太网、S7协议、AS-INTERFACE、USS、MODBUS、自由口。

S7-300\400系列支持的协议有:MPI、PROFIBUS、ETHERNET网、ISO协议、ISO-ON-TCP、MODBUS等。

这两大类协议的相同点是同一协议物理传输介质相同。比如S7协议可以使用DP、以太网作为传输介质。不同之处是每个协议都对应不同的组态方式和程序。

下面就给大家展示几个具体协议下的无线通讯案例,来具体说明相关协议的工作原理。

西门子S7-1200与DTD433F无线Modbus通信

测试设备与参数:

1. 硬件环境搭建

主站设备:西门子S7-1200

从站设备:DTD433FC *4台

无线数据终端(主站设备)DTD434MC*1块

2. 测试参数

通讯协议:Modbus RTU协议

主从关系:1主4从

主站通讯接口:Rs485接口

从站接口:模拟信号

基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为S7-1200 PLC,DTD433F作为从站。DTD433F具备输入和输出模拟量信号功能,信号传输方向由用户原系统主从设备所实现的功能决定。

MCGS与S7-200Smart之间 S7协议无线以太网通信

测试设备与参数:

西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台

触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台

通讯终端:DTD418MA × 3块

主从关系:1主2从

通讯接口:RJ45接口

通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现S7协议下无线以太网通讯。