倍讯科技Profinet转rs232连接XK3190-A33E称重显示器配置案例 点击:371 | 回复:1



bjbxkj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 1回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:123
  • 注册:2021年10月08日
发表于:2022-11-21 14:36:07
楼主

本案例是使用Profinet转RS232网关连接XK3190-A33E称重显示器的配置案例。

所需设备:西门子1200PLC一台,Profinet转RS232网关一台,XK3190-A33E称重显示器一台。

通过RS232转Profinet网关将称重仪的数据反馈到西门子PLC。

拓补图.png

使用方法:

1、打开西门子博图配置软件,添加PLC;

1.png

 

2、导入Profinet转RS232网关GSD文件;

2.png


3、设置Profinet转RS232网关IP及设备名称(本例名称为GW1设备IP为192.168.20.5);

3.png


4、设置Profinet转RS232网关发送接收数据长度,下载组态到PLC;

4.png


5、打开XK3190-A33E称重显示器手册;

5.png

 

6、设置好设备的232总线参数(输出方式,波特率数据位置等),注意:网关波特率最高为115200,

如需更高波特率请联系定制。设置Profinet转RS232网关:设置Profinet转RS232网关的IP地址及设备名称

(与PLC保持一致);

6.png


7、设置Profinet转RS232网关232参数;

7.png


8、Profinet转RS232网关可设置为主从模式和生产/消费者模式,主从模式需要从站应答方可继续发送指令,

生产消费者模式输入与输出互不干扰,物理标准改为232接口模式,网关分为3个232口需要单独设置

可分别带三台232设备;

8.png


9、设置Profinet转RS232网关的232参数波特率数据位校验停止位等。(与连接设备保持一致),

以生产消费者模式为例,添加生产者或者消费者;

9.png


10、添加消费者接收设备数据;

10.png


11、根据设备手册得知,仪表有三种发送模;

11.png


12、由范例可知仪表发送字节数为12个字节,所以数据长度为12;

12-1.png

12-2.png


13、数据长度设置为12如长度不对那么从站数据长度对应不上则会被Profinet转RS232网关废弃,

不会发送到PLC,内存映射起始地址对应PLC的I地址IB68.配置完成后下载至网关并重启后即可使用。

同理将发送设置成对应的数据长度,如果从站没有回复可以把Profinet转RS232网关换成生产消发送即可。

内存映射起始地址1500对应PLC的Q地址起始本例为QB64开始;

13.png


14、配置好后将工程下载到Profinet转RS232网关即可。