300PLC转以太网与MatrikonOPC以太网通讯 点击:873 | 回复:0



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2022-08-09 16:04:39
楼主

摘要

MatrikonOPC 通过MPI转以太网模块与西门子 S7300 系列 PLC通过兴达易控 MPI-ETH-XD1.0通讯模块为 PLC 提供以太网通讯接口。

关键词

西门子 PLC S7300 设备信息化 MatrikonOPC 以太网通讯

应用要求

通过 MatrikonOPC 采集现场设备的实时生产和设备数据。主要设备的控制器采用西门子

S7300 系列PLC,通讯方式采用以太网通讯,需要对原设备进行以太网升级。

7.jpg

设备硬件

西门子 S7300PLC(CPU314 等) 监控计算机,MatrikonOPC,通讯模块兴达易控 MPI-ETH-XD1.0

方案实施介绍

1、硬件连接

1) 将兴达易控 MPI-ETH-XD1.0 连接到西门子 S7300PLC(CPU314 等);

2) 将各个兴达易控 MPI-ETH-XD1.0通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。

2、兴达易控CHNet 通讯模块参数配置

如图配模块的 IP 地址:192.168.1.15;

1.png

3、MatrikonOPC 参数配置

1) 添加一个PLC;

2.jpg

2) 添加变量;


3.jpg


3) OPC Clinet 监控;


4.jpg


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师