本案例是介绍通过北京倍讯科技Profinet转EtherCAT网关设备将EtherCAT从站设备连接至西门子Profinet网络中的案例。

1、首先我们打开西门子PLC或其他Profinet主站设备的配置软件(本例以博图为例),首先导入倍讯科技Profinet转EtherCAT网关的GSD文件。

2、将需要的模块添加到设备的网络视图中,设置Profinert转EtherCAT网关的IP地址以及设备的名称。

3、注意:Profinet转EtherCAT网关的IP地址以及设备名称要和网关配置软件中的保持一致。

4、鼠标双击网关进入到设备视图中,设置配置所需要的输入和输出字节数长度。

5、打开EtherCat网关的配置软件,点击新建然后添加EtherCat主站。


6、设置Profinet转EtherCAT网关的Profinet网络参数,要与博图组态的内容保持一致。

7、找到需要连接的从站设备,如果没有请导入对应的ESI文件(最终以用户的设备为准)

8、在从站的数据中选择好对应的PDO以及所需参数,本例选择的是控制字,速度及模式状态字四项参数(具体应用具体分析)。

9、配置好后点击操作-连接找到对应网关IP,连接后继续预运行-运行将配置下载进入网关,
下载后网关重新上电即可。

10、直接对对应的IQ地址读写即可。

11、从上到下分别对应控制字,速度及模式