微硬创新MODBUS转PROFINET网关在污水处理厂与变频器连接的应用案例 点击:107 | 回复:0



微硬创新

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年12月09日
发表于:2022-07-13 18:39:59
楼主

      本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(以下简称微硬创新)生产的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20在污水处理厂连接某国产变频器的使用方法:
0-2.jpg
1.案例简介:本案例现场在天津某污水处理厂,该厂使用了某国产带MODBUS485接口的变频器。PLC使用的是西门子S7-1200系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯。本案例的目的是使用S7-1200设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值。

2.案例说明:微硬创新生产的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20在使用时,不需要进行其它编程,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:

(1) 被连设备是MODBUS通讯的主站还是从站?
                 本例变频器是作为MODBUS的从站,所以PNMD485-K20作为MODBUS的主站。
(2) 被连设备有几台?每台的设备地址是多少?每个设备的MODBUS通讯协议格式是什么?
                 本例每台PNMD485-K20连接3台变频器,变频器的MODBUS站地址分别为11、12、13。
(3) MODBUS波特率是多少?
                 本例中MODBUS使用波特率是9600bps。

3.案例配置:导入GSDML创建新项目

(1) 在博途软件TIA Portal中安装GSDML文件

3-(1)-1.jpg
3-(1)-2.jpg
(2) 在“设备和网络”中添加MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20
3-(2)-1.jpg
(3) 给MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20分配PLC,构建Profinet链接
3-(3)-1.jpg
(4) 双击MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20图标,进入设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称
3-(4)-1.jpg
(5) 在线访问-修改实际PLC和MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和PNMD485-K20一致)

3-(5)-1.jpg

(6) 设置MODBUS转PROFINET网关参数(包含MODBUS设备的波特率、发送间隔、等待应答时间、从站状态监测等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致)

3-(6)-1.jpg

(7) 配置MODBUS读写报文

3-(7)-1.jpg

(8) 令MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20控制字的最低位置1 3-(8)-1.jpg
9) 将程序编译下载即可实现S7-1200读写MODBUS设备的数据。

总结:经过上面简单的配置,用户可以很轻松的完成MODBUS和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。





楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师