三菱FX PLC转以太网通过ETH-FX与WinCC通信配置方法 点击:157 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-05-09 10:39:17
楼主

三菱FX系列PLC转以太网通过ETH-FX与WinCC通信配置方法

三菱FX1N/2N/3U/3G等PLC,可以通过ETH-FX以太网模块,通过三菱以太网驱动连接上位组态软件(如:WinCC);ETH-FX以太网口、扩展422口还可以同时与触摸屏通讯。

ETH-FX以太网模块简介:

用于三菱 FX系列PLC的编程口(MD8)转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。

1、用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。

2、ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。

3、将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。

网络拓扑图:


1.jpg


以三菱FX系列PLC和西门子WinCC软件为例:

1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”。

2.jpg


2.选择“Misubishi Ethernet.chn”。

3.jpg


3.右击“Mitsubishi FX3U系列”,点击“新驱动程序的连接”。


4.jpg


4.点击“属性”,填入模块的IP地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC编号默认为“255”,点击“确定”。


5.jpg


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师