施耐德atv71 上电scf4 检测是哪路 点击:44 | 回复:2



LQDZ68

    
  • 精华:23帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:138帖 | 396回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:910
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2022-04-23 12:22:33
楼主

atv71 -7.5kw,igbt短路  更换igbt 及其周边驱动电路后 上电报警scf4 igbt短路  不知这个igbt短路检测是哪路?求教




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:613帖 | 7433回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:288185
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-04-23 15:34:29
1楼

有时候是控制板问题,最好找专业厂家售后解决

LQDZ68

  • 精华:23帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:138帖 | 396回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:910
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2022-05-06 19:17:17
2楼

现在上电就报警 ,igbt周边运放和igbt 我都换着试过了,故障依旧