威纶屏与西门子plc S7-1200以太网通讯一直在显示设备无响应 点击:412 | 回复:4



고통

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2022年4月03日
发表于:2022-04-03 23:07:15
楼主

在伟伦触摸屏于西门子的通讯中,为什么程序编好了,下载到伟伦触摸屏中,触摸屏上显示设备无响应,离线模拟就可以。IMG_20220402_185550(1).jpg



楼主最近还看过



mr_nice_guy

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:2059
  • 注册:2016年5月07日
发表于:2022-04-04 22:42:12
1楼

一步步排查呗,你走的串口还是以太网,以太网的话检查下IP是不是在一个网段,ping下两个设备。
串口的话检查下串口线的引脚是不是接错了。
威纶的手册都有的。

星辰似海丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:175
  • 注册:2021年3月27日
发表于:2022-04-05 12:09:22
2楼

IP地址对吗

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2022-04-05 13:58:45
3楼

PLC侧 勾上允许PUT/GET功能 就可以了image.png

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-05-19 15:19:49
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师