西门子300PLC转以太网不需要编写程序通过兴达易控MPI-ETH-XD1.0与施耐德 Quantum PLC 进行modbusTCP 讯连接,通信过程中实现客户端与服务器的双向通信。

一、西门子 PLC 参数设置
1、西门子 S7300 配置成 MPI 或者 PROFIBUS 通讯,设定好 PLC 的 MPI/DP 站地址:默认为 2;
2、PLC通过兴达易控MPI-ETH-XD1.0以太网模块不需要编程。

二、兴达易控CHNet 网关参数配置(以西门子 S71200 PLC 为例,组态软件:博途)
1、配置模块的 S7 总线、IP 地址等基础参数;

2、配置 modbusTCP 与西门子PLC 地址映射;

三、施耐德 Quantum PLC,modbustcp 配置; 直接配置 IO 扫描,具体参数:
1、IP 地址:填入兴达易控CHNet 模块的 IP 地址;
2、单元 ID:填入西门子 PLC 的站地址(MPI/DP/PPI 的地址);
3、读主对象:施耐德PLC 地址;
4、读 Ref 从站:modbus 的起始地址,对应西门子PLC 内的数据地址;
5、读长度:modbus 数据长度;

6、写主对象:施耐德PLC 内部地址;
7、写 Ref 从站:Modbus 起始地址;
8、写长度:数据长度。

注:读写分开配置,(配单独的读,再配单独的写)