本案例是模拟将小疆智控GW-PN3001型网关Modbus RTU设备数据接入到西门子Profinet网络中。使用设备为西门子S7-1200PLCModbusProfinet网关Modbus从站为电脑安装Modbus poll软件。

 

1、打开西门子博图软件建立新项目。

 图片1.png

 

2、进行GSD文件的安装。

 图片2.png

 

3、添加ModbusProfinet网关模块。

 图片3.png

 

4、设置ModbusProfinet网关设备名称和IP地址本例为GW-PN3001IP192.168.20.1

 图片4.png

 

5、配置输入输出字节长度,本例为8个字节即4个寄存器。

 图片5.png

 

6.下载配置

7.设置小疆智控ModbusProfinet网关网关参数,点击新建选择PN2MRS

 图片6.7.png

 

8.设置ModbusProfinet网关Profinet网络中的设备名和IP地址(注意:要和博图中组态一致)。

图片8.png

 图片8.1png.png

图片8.2png.png

 

9.设置ModbusProfinet网关485参数,下载配置到网关,即可使用。

 图片9.png

 

10.打开Modbus Poll软件,连接Modbus从站,设置485通讯的波特率,数据位,奇偶校验。

 图片10.png

 

11、网关的参数地址,以0310功能码为例:Q地址所输出数据的寄存器范围为750-1499I地址输入数据寄存器地址范围为0-749

 图片11.png

 

12、如图,主站对寄存器地址0写入数据,对应i地址的起始地址IW68Q地址的输出数据在主站从寄存器地址750开始读取对应Q地址的起始地址QW64

图片12.png