Profibus-dp环网测试 点击:332 | 回复:0



三格电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2021年10月20日
发表于:2021-11-09 16:59:24
楼主

1、首先将光纤接线顺序为第一个设备的光口F1接下一个设备光口的F2,下一个设备光口的F1接第三个设备光口的F2......,直到最后设备光口的F1返回接到第一个设备的F2,这样打成环,具体接线如图1所示:

image.png

2、此profibus设备采取的是宽电压供电,其供电范围为7-36V直流电源。设备接通电源后,相应的指示灯会亮起,具体含义如下:

P_1_LED闪烁表示Profibus_1有数据收发;

NC_LED表示不用

M/S_LED灯灭为从设备,灯亮为主设备;          

PWR_LED灯亮表示电源工作;

Linker1_LED灯亮表示光纤模块1工作正常;

Linker2_LED灯亮表示光纤模块2工作正常;

B/S:灯亮为总线接法,灯灭为环网接法,自动判断接法。

注意:设备在组成环网时,有且必须仅有一个设备作为主站,设置主从机可以拨动8号拨码开关,对应的设备主从灯会亮起或熄灭,具体显示如图所示:

image.pngimage.png

3、在这里我们采用的测试版进行测试,将测试版的DB头接在设备的相应位置,这时会看见设备的数据灯SG会点亮,如图所示:

image.png

同时测试板的数据灯会熄灭一个,如图:

image.pngimage.png

三格电子http://www.tj-sange.com/品主要有多业务光端机、光猫、光纤收发器、光口交换机、噪声与振动信号采集卡、通用信号采集卡、WIFI无线采集卡等。