如何对虹润OHR-E600进行小信号切除? 点击:216 | 回复:2



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-11-03 14:45:53
楼主

流量指示灯亮的时候显示24,要确定您使用的流量计出来是什么信号的,如果是模拟量(线性,差压)的,那么切除的就是量程(补偿前的流量)的百分比;


比如,您的量程是1000,那么要切除的量就是24,除以1000再乘以100%,得出的值设置到二级参数的Cut(小信号切除)即可;如果是频率输入,那么切除的就是频率个数,比如频率输入流量指示灯亮的时候显示24,那么二级参数的Cut(小信号切除)直接设置24即可。


OHR-E600-1.png



楼主最近还看过



张真1999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2021年8月18日
发表于:2021-11-03 16:57:28
1楼

不错,正需要这个资料

虹润公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-11-05 15:55:56
2楼

"张真1999" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【不错,正需要这个资料】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


谢谢评论~