E700显示仪表通讯,请问5700巡检仪和PLC通过modbus通讯怎么样实现?
OHR-E700与PLC通讯一般是通过RS485通讯方式来实现的;OHR-E700巡检仪RS485输出端A+(正极)与PLC、RS485正极连接,OHR-E700巡检仪RS485输出端B-(负极)与PLC、RS485负极连接即可;然后根据我们配的OHR-E700巡检仪的通讯寄存器地址在PLC上进行数据组态就可以了。