ModbusTCP/ModbusRTU(485)协议转换器最新升级 点击:163 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-09-30 09:42:14
楼主

德嘉ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器本月底已经全部升级完毕,本次升级包括硬件和软件部分,

硬件方面则是更换485芯片,还有一系列的改动,目的是为了加强扛干扰能力,使之多从站时更加稳定传输;

软件方面则是在原来的基础上加长了从站通讯等待回答时间,由于现场设备不一,某些设备要求上位机询问时间过长,本次升级将等待回答时间更改默认为200ms(之前是50ms),如果这个时间还是不够长的话,可以通过放大倍数,来拉大通讯时间。

另外软件方面本次升级还加了一个功能,就是通过Slave ID来对应所接的从站号地址,这样有的用户就很能方便的使用了。

应用范围:
A.带有 Modbus RTU 接口的 PLC 转成以太网通讯( Modbus TCP 协议)
B.各种带有 Modbus RTU 协议的现场仪表、设备转换成以太网通讯(Modbus TCP 协议)例如:电脑(组态王、力控、WinCC、KepwareOPC...)、触摸屏通过以太网,即 ModbusTCP协议通过我们的该协议转换器,与现场仪表、PLC、DCS 等带有 Modbus RTU 协议(RS485)) 的设备进行通讯
C.尤其适用于很多工业仪表的开发者,因为 ModbusRTU 的接口非常容易制作,而以太网接口的设计和制作就门槛很高,研发者使用我们的产品,就能迅速将 RS485 通讯提升为以太网通讯,产品档次和研发速度都得到提升。(它有点像串口服务器!完全不用通过编程就能实现通讯,但功能更强大,适用范围更广)
D.现在好多仪表是 ModbusRTU 接口的,客户买回来之后想在办公室里做测试,但电脑并没有 RS485 接口,只有以太网。这样就可以用我们的产品使之对接起来,立即就可以用电脑中的,ModbusMaster 或组态王、力控 、WinCC、kepware 对其进行设置

具体更新内容截图如下:



演示实例:

通过RS485转USB通讯转换器连接电脑USB口,使用Modbus Slave软件仿真Modbus从站,这里连接方式选择通过Slave ID指定从站号连接,仿真6个虚拟从站,站号分别为1-6。

ModbusRTU参数:9600-8-N-1,功能码使用03,定义地址从0开始读10个寄存器数量。

使用Modbus Poll仿真软件通过 ModbusTCP/ModbusRTU 转换器进行连接。
3.jpg
最终监控结果,如下图所示:
4.jpg

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师