日本电工布线居然不穿管? 点击:309 | 回复:0



fighting2021

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2021-09-17 09:57:36
楼主

作为一名电工,照明布线是最常见的工作之一,布线时所用到的材料也有多种选择。今天给大家介绍一下日本电工在室内暗敷布线时,所用到的一种神奇材料“电线绑扎胶贴”。它适用于隐蔽工程,在日本,天花板上用带护套电线时,不需要穿电线管保护,不知道国内电工有用的吗?


image.png

“电线绑扎胶贴”需要配合专用的速干胶来使用才可以达到预期的效果,它可以在混凝土面、金属面、木材面等处使用。下面翻译一下速干胶管上的说明书:

用途

速干胶涂抹在“电线绑扎胶贴”后请在两分钟内贴在混凝土墙面,温度在二十三度,湿度百分之五十的环境下,需要30-60分钟可以硬化。数据仅供参考毕竟与施工环境和胶的接触面有关。

保管

请放置于儿童触摸不到的地方,尽可能避开日光直射,5-35度的室温且通风场所保管。只要打开使用了,原则上要一次要完全用尽,如果没用了,请在封口处用胶带缠绕密封后保管。

image.png


“电线绑扎胶贴”由两部分组成,灰色的四方形面板长宽为30mm,表面有很薄的凹凸层,黄色的绑扎带大概有100mm长,里面应该有金属丝,外边是绝缘材质。涂抹速干胶的量要恰到好处,多了浪费,少了会坠落而掉下,同时也要看绑扎的电线是弱电还是强电,一根还是多根的线。


image.png


“电线绑扎胶贴”是某些电工朋友给它起的中文名字,咨询了一些电工朋友,他们表示在国内没见过这种材料,在配电柜内部有类似的使用方法,但布线时绑扎固定电线的还没见过。大家做室内布线时有用过它吗?


下面就结合实例给大家具体介绍一番!

image.png


通常,电工先行,布线时会将电线绑扎在混凝土天花板的最上面,这样后期不会干扰发到其他工人施工,也不会返工。强弱电同时布线间隔最少要150mm以上的距离。


image.png

▲上图绑扎均为弱电线,分别是火灾报警器用(乳白色)

网线两种(蓝灰色,黄色),电话线(灰色),电视信号线(黑色)。

正常情况下,火灾报警感应器(装在天花板上)以外的弱电线,都应该是地面走线,但这次电气改装工程,很多都是增设的,并且位置发生了改变,所以电线走的天花板上面。

image.png

▲右下角是这次电工装的电缆桥架,在螺丝杆上挂的黄色钩子还有小的灰色卡子

也是布线时经常用到的材料。

image.png


电线绑扎间距是一米,根据电线的根数与总重量可以适当缩小间距,如800mm左右。这就不用尺子测量了,电线多了有下坠感可以在中间再加一个绑扎胶贴即可。


image.png


布线时,如果遇到横梁拐角处,请多留些电线并且用手弄弯曲一些,弄个造型。不要让电线直接接触到横梁的混凝土拐角,晃动剧烈时容易将电线弄断。


image.png


“电线绑扎胶贴”在混凝土墙面也同样可以使用,上图是金属面天花板,它的上层是浇灌的混凝土地面,这种结构在日本近些年渐渐的流行了起来。


image.png


这张拍的角度不太好,像这种情况,如果有可能接触到的话,一般会在拐角处贴一张黑色专用胶布,厚实且光滑可减少摩擦,保护电线。验收时这也是检查项目之一。


image.png


这个角落会建成三个卫生间。模板拆下来后,电工是第一个进入现场施工的工种,其他工人进来之前,电线已经拉的差不多了。


image.png


电工先布线的好处就是没有任何障碍,可快速完成工作。但是,像上图的场景,轻钢龙骨是要贴石膏板到最上方并且要进行隔音处理的。贴石膏板之前,电工不可能将电线拉过去,那样会因碍事而被剪断。

这种情况在预埋阶段要事先掌握好,被轻钢龙骨分开的两个屋子间如有电线需要通过,根据电线根数和位置就要预留线管在地面里,这样后期先行布线就方便多了。

image.png


布线时,一般在地面画好照明等器具的位置,然后在相应位置上方来贴电线绑扎胶贴,过半天左右就可以拉线绑扎,距离较长的位置再补上几个胶贴。


image.png


布线时,电线的长度要根据吊顶的高度而定,通常比吊顶再长一米左右,不知道国内的同行你们预留多长呢?电线要绑好往上放300mm左右,太低会影响吊顶师傅干活。碰到某些人还会剪断你电线。


image.png


电工布线后,轻钢龙骨的轮廓也出来了,就等着管工干完就可以贴石膏板和天花板了,在日本,电工只做电工的活儿,水管由管工来做。水电是完全分开的。


image.png


粉色的涂层是发泡胶,当墙壁的另一侧是室外时,墙面就需要喷上发泡胶,上图厚25mm。这个情况工头要提前掌握好,一定要在喷发泡胶之前将电工布线用的绑扎胶贴弄好,如果忘记了会增加很多工作量,发泡胶面上是贴不住的。

image.png


“电线绑扎胶贴”在正常室温环境下,配合专用的速干胶,一个胶贴可以承重2KG。2.0mm*3芯的护套线,一个胶贴最多绑扎不超过四根。日本这些年一直在使用,按照要求做是不会掉下来的。