一竹擎天
1、系统都有可靠的接地,包括电源、IO模块、变送器、电缆屏蔽层(单端)
2、西门子的远程IO,同模块其他通道没有问题
3、实测电流就是偏大,也就是说干扰信号在时输出就明显的叠加
4、只有断电重启才能恢复正常。
5、此干扰不是一直有,偶尔发生,向上浮动3℃左右
6、同房间的几台不同的冰箱对应几个传感器,只有这一个偶发干扰情况
7、换过新的传感器和变送器,现象依然存在
楼主最近还看过
yang20908
排查线路
香奈儿
可以把温控拆下来用打火机烧看看数据变动如何,变送器是不是穿入24v的那种,有必要的话把采集模块装到变送器附近。
请叫我王老湿
这种偶发性的问题最难查找了,不行就换东西试一下,线路重新拉一个做测试
刹那风逝
此信号单独加一个安全栅,独立供电做成有源信号,应该可以
"yang20908" 的回复,发表在1楼 对内容: 【排查线路】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
线路绝缘检查了,没有问题
"刹那风逝" 的回复,发表在4楼 对内容: 【此信号单独加一个安全栅,独立供电做成有源信号,应该可以】进行回复:
验证系统不能随便加东西啊
"香奈儿" 的回复,发表在2楼 对内容: 【可以把温控拆下来用打火机烧看看数据变动如何,变送器是不是穿入24v的那种,有必要的话把采集模块装到变送器附近。...】进行回复:
采集的传感器是四线PT100,变送器是罗卓尼克的变送
用调试软件连接变送器有时变送器内部读取数值是正确的,但是输出的4-20mA信号是漂移了3℃的,电流比正确的大
"一竹擎天" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"yang20908" 的回复,发表在1楼 对内容: 【排查线路】进行回复: -----------------------------------------------...】进行回复:
线路有没有受强电干扰 屏蔽电缆质量等等
谦虚上进
主查电缆和模块位置,我遇到过模块一个卡件带有干扰信号最后是电器造成加了几个隔离器,没办法根除只能处理。
lzw555
可以考虑加个 隔离模块试试看
电缆准备更换,等停产时换了试试。
黄鼠狼11
不错不错http://www.cxqsw.net/