NHR-5100单路数字显示控制仪因信号有误差导致显示不准,怎么校准? 点击:115 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-09-07 10:22:07
楼主

虹润NHR-5100单路数字显示控制仪因信号有误差导致显示不准,怎么校准?


如果有误差可以修改仪表2级参数中的PB(输入零点迁移),和PK(输入量程放大比例)。

Pb 及Pk 的计算公式:Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 ×原Pk,

Pb = 设定显示量程下限 – 实际显示量程下限×Pk +原Pb,

例:一直流电流4~20mA输入仪表,测量量程为-200~1000 KPa,现作校对时发现输入4 mA时显示-202,输入20mA时显示1008。(原Pb=0,原Pk=1.000)。

根据公式:Pk=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1  =[1000-(-200)]÷[(1008-(-202)]×1=1200÷1210×1≈0.992,

Pb=设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原Pb1  =-200 - (-202×0.992 )+0 = 0.384,

设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992。